  建筑单位有组织施工、进行监管、严格把握质量的责任。物业单位应协助建筑施工单位进行住宅工程质量分户验收,使建筑单位在技术、质量、人员操作方面严格遵守施工标准,确保每一户装修的质量,才能提升整体住宅的居住水平,保证不出质量问题,减少用户向物业的投诉。住宅工程质量分户验收都有哪些项目?整理了以下资料:
  
  
  一、户内部分
  
  (一)验收项目:楼地面、墙面、天棚面层
  
  
  验收内容:
  
  楼地面空鼓、裂缝、起砂;
  
  墙面、天棚空鼓裂缝、脱层和爆灰
  
  检查方法:小锤轻击和观察检查,可击范围内轻击点间距不得超过40cm
  
  验收标准:楼地面空鼓面积不得超过400cm2,不得出现裂缝和起砂。墙面、天棚无空鼓、脱层;距检查面1M处正视无裂缝和爆灰。
  
  参照标准:GB50209-2002-5.3.4、5.3.6;GB50210-2001.4.3.5;GB50204-2002.8.2.1
  
  (二)验收项目:门窗安装
  
  验收内容:窗台高度
  
  检查方法:钢尺检查,每个窗台不少于一处
  
  验收标准:窗台或落地窗防护栏杆高度不低于900mm且不得有负偏差
  
  参照标准:GB50352-2005.6.10.3;GB50096-1999.3.9.1验收项目:门窗安装
  
  验收内容:外窗渗漏
  
  检查方法:淋水试验或雨后目测
  
  验收标准:外窗及周边无渗漏
  
  参照标准:《建筑法》第六十条
  
  验收内容:门窗开启
  
  检查方法:开启和关闭检查,手扳检查
  
  验收标准:开启灵活、关闭严密;分户门等不松动、不晃动
  
  参照标准:GB50210-2001.5.3.4;GB50210-2001.5.1.11
  
  验收内容:安全玻璃认证标识
  
  检查方法:观察检查安全认证标识
  
  验收标准:应使用安全玻璃的不得使用非安全玻璃,玻璃上有安全认证标识()标识不得隐蔽
  
  参照标准:发改运行(2003)2116号第六条
  
  验收项目:栏杆安装
  
  验收内容:栏杆高度、竖杆间距
  
  检查方法:钢尺检测,每片栏杆不少于一处
  
  验收标准:低层、多层净高不应低于1.05m,中高层、高层净高不应低于1.10m,不得有负偏差
  
  参照标准:GB50210-2001-12.5.6、12.5.9
  
  验收内容:防攀爬措施
  
  检查方法:观察检查
  
  验收标准:有水平构件的栏杆或花式栏杆应设防攀爬措施(金属密网、安全玻璃等)
  
  参照标准:GB50352-2005-6.6.3
  
  验收内容:护拦玻璃
  
  检查方法:观察检查3C安全标识、游标卡尺测量
  
  验收标准:必须使用刚化玻璃或刚化夹层玻璃,厚度不应小于12mm,当临空高度超过5m时,必须采用刚化夹层玻璃
  
  参照标准:GB50210-2001-12.5.7
  
  (三)验收项目:防水工程
  
  验收内容:屋面渗漏
  
  检查方法:平屋面分块蓄水,蓄水时间不少于24小时,天沟、管道根部蓄水深度不得小于20mm,坡屋面淋水试验不少于2小时。
  
  验收标准:屋面无渗漏无积水
  
  参照标准:GB50207-2002-10.0.5
  
  验收内容:卫生间等有防水要求的地面渗漏
  
  检查方法:蓄水24小时后放水,最小蓄水深度不得小于20mm
  
  验收标准:无渗漏,排水顺畅
  
  参照标准:GB50209-2002-4.9.8验收项目:防水工程
  
  验收内容:外墙渗漏
  
  检查方法:外窗人工淋水试验一小时后检查
  
  验收标准:墙面无渗漏,滴水线无爬水
  
  参照标准:《建筑法》第60条
  
  (四)验收项目:室内空间尺寸
  
  验收内容:室内净高
  
  检查方法:每个房间净高测五点。偏差为实测值与推算值之差;极差为实测值中最大值与最小值之差。使用激光测距仪或钢卷尺进行检测。
  
  验收标准:最大负偏差不超过20mm,极差不超过20mm。
  
  参照标准:DGJ32/J16-2005-6.3.2验收项目:室内空间尺寸
  
  验收内容:室内净开间
  
  检查方法:每个房间开间、进深尺寸各抽测两处。偏差为实测值与推算值之差;极差为实测值中最大值与最小值之差。使用激光测距仪或钢卷尺进行检测。
  
  验收标准:极差不超过20mm且不超过垂直长度的0.5%
  
  参照标准:DGJ32/J16-2005-6.3.2
  
  验收内容:构件尺寸
  
  检查方法:使用激光测距仪或钢卷尺进行测量、偏差为实测值与推算值之差;极差为实测值中最大值与最小值之差;
  
  验收标准:室内梁、窗台等构件不得出现明显的大小头现象。
  
  (五)验收项目:外墙保温
  
  验收内容:设计做法
  
  检查方法:对照图纸进行检查
  
  验收标准:设计做法必须通过图纸审查
  
  验收内容:保温层厚度
  
  检查方法:用钢卷尺进行测量检查
  
  验收标准:保温层厚度必须与图纸要求一致
  
  细部处理
  
  检查方法:观察检查
  
  验收标准:外飘窗周边等必须进行保温层处理
  
  (六)验收项目:水暖安装
  
  验收内容:管道渗漏
  
  检查方法:试水检查
  
  验收标准:给水、排水、采暖管道、散热器、卫生器具、阀门、热表、水表等的接口无渗漏参照标准:GB50242-2002-4.2.2、5.2.1
  
  验收内容:管道坡向
  
  检查方法:试水检查
  
  验收标准:给水、排水、采暖管道无堵塞
  
  参照标准:GB50242-2002.5.2.3
  
  验收内容:管道坡度
  
  检查方法:观察检查
  
  验收标准:排水管道坡向、坡度正确
  
  验收内容:安装固定
  
  检查方法:观察检查
  
  验收标准:给水、排水、采暖管道、散热器、卫生器具、阀门、热表、水表等安装固定牢固、支架间距位置符合要求
  
  参照标准:GB50242-2002
  
  验收内容:地漏水封
  
  检查方法:尺量检查
  
  验收标准:地漏水封深度不小于50mm
  
  验收标准:地漏水封高度不得小于50mm
  
  参照标准:GB50242-2002
  
  验收内容:热表和温控阀
  
  检查方法:观察检查
  
  验收标准:入户装置安装热计量表、或每组散热器安装热分配表,以及每组散热器安装温控阀
  
  参照标准:GB50242-2002
  
  (七)验收项目:电气工程安装
  
  验收内容:插座相位、接地
  
  检查方法:使用“漏电保护相位检测器”逐个检查
  
  验收标准:“漏电保护相位检测器”无接错显示
  
  参照标准:GB50303-2002-6.1.9、6.2.8
  
  验收内容:户内配电箱(盘)
  
  检查方法:观察和开、关触电保护器动作
  
  验收标准:照明配电箱(盘)内配线整齐,回路编号齐全,标接线整齐,回路编号齐全,标识正确;箱(盘)内开关动作灵活可靠。
  
  参照标准:GB50303-2002-6.1.9、6.2.8
  
  验收内容:通电检查
  
  检查方法:通电检查
  
  验收标准:照明系统通电运行正常
  
  参照标准:GB50303-2002
  
  等电位
  
  检查方法:观察检查
  
  验收标准:等电位连接端齐全、位置正确
  
  (八)验收项目:其它
  
  验收内容:烟道设置及附件
  
  检查方法:观察检查
  
  验收标准:止回阀、防火门按规定安装;表面无裂纹;上人屋烟道(包括管道透气孔)高度应超过1.8m
  
  验收内容:墙面空调
  
  检查方法:观察检查
  
  验收标准:无渗漏、反坡、位置正确、与插座位置协调
  
  二、公共部分
  
  (一)验收项目:外墙及散水坡
  
  验收内容:窗角斜裂缝、墙面裂缝
  
  检查方法:在距外墙两米范围内平视或仰视观察检查
  
  验收标准:墙面及窗角无可见裂缝;散水坡无断裂和不均匀沉降,应与建筑物及道路断开并进行相应的防水处理。
  
  参照标准:《建筑法》第60条
  
  (二)验收项目:楼(电)梯通道
  
  验收内容:电梯侯梯厅深度,电梯门净宽
  
  检查方法:钢尺或激光测距仪检查
  
  验收标准:1、电梯侯梯厅深度不得小于1.5m;2、电梯门净宽不得小于80cm
  
  参照标准:GB50096-1999-4.1.9 JGJ50-2001-7.4.1验收项目:楼(电)梯通道
  
  验收内容:高层首层疏散外门及通道的宽度
  
  检查方法:钢尺或激光测距仪检查
  
  验收标准:疏散门应外开,其净宽不小于1.1m,通道宽度不应小于1.2m
  
  参照标准:GB50045-95-6.1.9验收项目:楼(电)梯通道
  
  验收内容:公共走道净高
  
  检查方法:钢尺或激光测距仪测量、观察检查
  
  验收标准:走道等有人员正常活动的净高度不小于2.0m
  
  参照标准:GB50368-2005-5.4.2验收项目:地下室
  
  验收内容:通道净高
  
  检查方法:钢尺或激光测距仪检查
  
  验收标准:通道的净高度不小于2.0m
  
  参照标准:GB50368-2005-5.4.2
  
  (三)验收项目:地下室
  
  验收内容:地面及天棚渗漏、裂缝
  
  检查方法:观察检查
  
  验收标准:无渗漏、无裂缝
  
  参照标准:GB50208-2002-4.1.9
  
  验收项目:地下室
  
  验收内容:地面裂缝、起砂
  
  检查方法:观察检查
  
  验收标准:不得出现裂缝和起砂
  
  参照标准:GB50209-2002-5.3.6
  
  住宅工程质量分户验收分为房屋室内和外部公共设施两部分,户内从上到下要检查:天花板、墙面、门窗、护栏、地面,室内整体空间大小。各个部分的防水、排水流畅度、保温也必须做好。通过观察和工具测量检验或进行试用看是否合格。公共部分要检查高度、墙面、防水、电梯的安全。若产生质量纠纷可咨询的专业律师。
  
  


·工程承包合同概念是什么?
      工程承包合同概念是什么?我国进行的工程建设项目比较多,所以进行工程建设的施工团队也比较多。面对这样工程建设局面,国家为了能够保证我国的工程建设能够保证质量,就出台了相应的工程建设管理规定。要求我国的工程建设能够在规定的范围内进行。那么,规定中工程承包合同概念是什么? 一、工程承包...


·做工伤伤残鉴定需要多少时间才会有结果
      做工伤伤残鉴定需要多少时间才会有结果在被认定为工伤且伤情稳定后,可向劳动能力鉴定委员会申请劳动能力鉴定。劳动能力鉴定委员会自受理申请之日起60日内作出劳动能力鉴定结论;必要时,可以延长30日。即劳动能力鉴定受理后最长需九十日。法律依据:《工伤保险条例》第二十五条 设区的市级劳动能...


·劳动合同有什么内容?
      劳动合同是国家法律规定用人单位必须要在规定时间内与劳动者订立的一种合同。当然,劳动合同肯定有自己的一些独特的内容,这样才能对双方的合法权益做出保障。那究竟劳动合同有什么内容呢?我们搜集了相关资料,请在下文中进行了解。 一、劳动合同有什么内容 《劳动法》 第十九条规定了劳动合同的...


·工地欠材料款起诉流程是什么
      工地欠材料款起诉,首先应提交起诉状,并按对方当事人人数提交相应份数的副本。当事人向法院提交书证,应填写一式两份证据清单。当事人应在收到受理通知书之日起七天内预交案件受理费和其他诉讼费用。收到受理通知书之日起七天内预交案件受理费和其他诉讼费用。法律依据:《中华人民共和国民事诉讼法》...


·劳动关系的实质是什么?
      劳动关系是我们对劳动者与用人单位之间法律关系的称呼。劳动关系双方在劳动过程中发生争议的例子并不少见,通常我们会认为劳动者是劳动关系中弱势的一方,事实上,用人单位在劳动关系中也承担了较大风险。那劳动关系的实质是什么?一起通过以下文章来了解一下吧。 一、劳动是一种结合关系 因为从劳...


·工伤认定好久没下来违法
      对于工伤认定的结果,一旦认定部门受理了申请之后,就需要严格按照规定的时间做出,否则就有可能构成违法,此时认定部门就要承担相应的责任。那通常工伤认定好久没下来才算违法行为呢?我们整理了有关资料,马上在下文中为你做详细解答。 一、申请工伤认定有时效限制吗 1、职工发生事故伤害或者按...


·因工死亡职工供养哪些亲属
      因工死亡职工供养哪些亲属 《因工死亡职工供养亲属范围规定》 第一条 为明确因工死亡职工供养亲属范围,根据《工伤保险条例》第三十七条第一款第二项的授权,制定本规定。 第二条 本规定所称因工死亡职工供养亲属,是指该职工的配偶、子女、父母、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女、兄弟...


·劳务工资欠款可以主张利息吗
      追索劳动报酬不可以要求逾期付款的利息,但可以要求用人单位按应付金额百分之五十以上百分之一百以下的标准,加付赔偿金。可以通过劳动监察责令限期支付工资,逾期不支付的可以主张赔偿金。《中华人民共和国劳动合同法》第八十五条规定,用人单位有下列情形之一的,由劳动行政部门责令限期支付劳动报酬...


·协商解除劳动合同
      协商解除劳动合同 即《劳动合同法》第三十六条:“用人单位与劳动者协商一致,可以解除劳动合同。” 二、过错解除动合同 即在劳动者有过错性情形时,用人单位有权单方解除劳动合同。过错性解除劳动合同在程序上没有严格限制。用人单位无须支付劳动者解除劳动合同的经济补偿金。若规定了符合法...


·睡觉被辞退有赔偿吗?
      睡觉被辞退有赔偿吗主要看用人单位是否在已经出台并由员工签字确认的劳动纪律、员工手册中明确上班睡觉属于严重违纪情形,并且在该纪律条款中明确该行为处罚可以直接开除员工。若仅仅是用人单位临时性的,或者未公示相关纪律条款,就做出的开除处罚应当属于违法解除劳动合同情形,是可以要求对方支付补...


·劳动仲裁委员会的受理范围是怎样的
      劳动仲裁委员会的受理范围是怎样的在对劳动纠纷进行处理的时候,我国法律中明确规定是仲裁前置,也就是说实际处理劳动纠纷需要先经过劳动仲裁委员会的处理之后,当事人对仲裁结果不服的,那再可以向法院提起劳动诉讼。但此时劳动仲裁委员会也有自己的案件受理范围。那究竟劳动仲裁委员会的受理范围是怎...


首 页 | 律师简介 | 服务领域 | 法律顾问 | 联系我们
Copyright © 1999-2022 珠三角律师网 All rights reserved.
律师热线:13147094815 18620487148
18620487148
点击这里给珠三角律师发消息


在线法律咨询